管道風機正確安裝能夠確保工作狀態良好,那么管道風機怎么安裝?今天小編就詳細的給大家介紹一下管道風機安裝的流程。
首先檢查地基的外形尺寸和各預留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差應在±20mm范圍內且各預留空洞的中心尺寸偏差應在±10mm之間;基礎劃線以主廠房建筑基點或鍋爐縱橫中心線為基準。
鑿地基且粗定位
放置地腳螺栓和置墊鐵要厚的放下面,墊鐵應放置在設備主受力臺板和機框立筋處或地腳螺栓兩側,當然在不影響二次灌漿的情況下盡量靠近地腳螺栓孔;注意廠家的安裝標記通?!癆”和“B”號各位一臺,就位前注意區分與進出口風管的關系和葉輪旋向等。
緊固地腳螺栓
將集流器喇叭口安裝插入管道風機葉輪內用鐵絲固定后,將整個轉動組吊入預定位置;安裝地腳螺栓,地腳螺栓的彎曲度應≤L /100(L為地腳螺栓的長度),地腳螺栓底端不應接觸孔底、孔壁。地腳螺栓應受力均勻、并螺栓外露2~3扣;然后松開鐵絲將集流器下部與機殼下半部用螺栓固定初步調整葉輪與喇叭口的間隙。
管道風機轉動組
管道風機主軸與軸承座之間的垂直度采用如下方法找正:將磁力座貼在主軸上,將百分表表頭指向軸承外圈或軸承座彈位端面上(既上端蓋加工面上);此時旋轉主軸一周以上其表針讀數不大于0.15mm即可,此讀數值為該軸承座與主軸的垂直情況。
安裝進氣箱
安裝進氣箱和入口調節擋板門和管道風機安裝其余部分,調節擋板轉動靈活,否則應加潤滑油轉動、直至轉動靈活方能安裝;安裝時葉板應固定牢靠,與外殼有充分的膨脹間隙;調節操作裝置應靈活正確,動作一致、開度指示標記與實際相符;要注意開啟方向,不可裝反,進氣方向與葉輪旋轉方向相同。
調整好同軸度
調整管道風機與電機主軸同軸度(既聯軸器找平找正)。用三塊百分表找正,軸向兩塊、徑向一塊;每盤動軸90度,記錄數據,測量其上下左右的讀數,調整同軸度,使其誤差≤0.05mm;且兩靠背輪之間應有10mm間隙。找正后,復查軸中心高度等部分數據,做好記錄。